如何为服务器机房做最好的维护与保养
时间 : 2016-01-05 16:42
来源 : 未知
        服务器机房应该如何维护?如何延长设备生命周期?如何保障服务器与众设备的稳定运行?如何把机房事故发生率降到最低?这些都是上至机房拥有者,下至普通技术人员,都在考虑的问题,最终的结果影响的客户的满意度,也是影响着机房的未来。那么易云网络经营这么多年的服务器租用,我们的各大机房又是如何维护的呢?请看下面:
        一、机房运维管理体系:完善机房运维规范,优化机房运维管理体系。维护人员24小时及时响应。
        二、机房基础维护:静电地板清洗清洁,地面除尘;缝隙调整,损坏更换;接地电阻测试;主接地点除锈、接头紧固;防雷器检查;接地线触点防氧化加固。
        三、电路及照明电路维护:镇流器、灯管及时更换,开关更换;线头氧化处理,标签巡查更换;供电线路绝缘检查,防止意外短路。
如何为服务器机房做最好的维护与保养
        四、消防设备维护:检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报警功能;检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。[2]
        五、UPS及电池维护:根据实际情况进行电池核对性容量测试;进行电池组充放电维护及调整充电电流,确保电池组正常工作;检查记录输出波形、谐波含量、零地电压;查清各参数是否配置正确;定期进行UPS功能测试,如UPS同市电的切换试验。
        六、机房空调及新风维护:检查空调运行是否正常,换风设备运转是否正常。从视镜观察制冷剂液面,看是否缺少制冷剂。检查空调压缩机高、低压保护开关、干燥过滤器及其他附件。
        七、机房除尘及环境要求:定期对设备进行除尘处理,清理,调整安保摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。同时检查机房通风、散热、净尘、供电、架空防静电地板等设施。机房室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在30%~85%。
        易云网络拥有365×24小时的运维技术支持,400全国咨询服务电话,20位技术服务团队及机房驻守人员,并设有VIP快速服务通道,能及时完善的处理任何故障。易云网络专注于行业,精耕细作,致力打造IDC基础服务提供商领跑者。

 