服务器机房最需要注意的三大点电力问题
时间 : 2016-01-29 16:20
来源 : 未知
      第一点:双路电变成一路电进入机房
     小编在本文首先给大家讲解一个容易理解错的误区,如果您是用户请注意了。我们常说的电源冗余保障有两种:双路电源以及双电源。
服务器机房最需要注意的三大点电力问题
      如上图所示,从电路到电缆全都是两套供电装置的方式即为双路电源,能允许任何一个位置单点故障而不影响最末端的IT设备使用。请注意,小编这里用两种颜色来表示电缆,电路1和电路2分别经由两条来自不同位置的供电电缆同时进入机房配电柜,由配电柜出来也是经由两条电缆进入机柜内两条插排的。这是真正的双路电源供电模式,安全可靠性是最高的,当然也是我们易云高防服务器机房里规定的模式。
服务器机房最需要注意的三大点电力问题
        我们再看上图这种就是相对来说比较偷懒的做法了。不过可能也说不上懒,由于资金成本的问题也可能导致会出现。我们先说说这种做法的不好地方在哪儿吧。电路1和电路2在送入机房配电柜前进行了一次ATS双电源切换,等于说有了主备两条电路顺序,机制是一直用主电源供电直到主电源停止供电后自动切换大工作的备用电路上。看起来其实还算安全,但是别忘了,这种模式只用了一根主力电缆进行输送电源的工作,一旦这条缆出现任何问题,机房将丧失两条电力来源。
        这种做法是不太可靠的,建议凡是重要程度高一点的机房都应该杜绝此类做法的存在。其他的接法因为各种各样的用电环境不同就不展开来赘述了,请自己检查一下目前您的供电系统是不是存在单点故障导致设备停机甚至损坏的可能吧。

        第二点:电源电路私拉乱接
        机房电源配电箱在设计初期没有做好电力规划、电路预留。于是不停的有新的电路接入配电箱,使配电箱电源容量远远超过当初设计水平,很容易想象的结果就是我们会看到一个配电箱里塞满了各种颜色各种粗细的电缆,而且这些电缆端接水平极差,没有按照国家相关强制标准进行端接。
        造成的后果主要有:
        1、有的厂家生产的配电箱,分线重叠螺接在总线上,散热不好,负荷一重自然形成故障不断。
        2、不良的线缆延长、嫁接处埋下高温隐患,一旦发生短路、强浪涌等情况烧毁绝缘部分,很容易因此引发机房火灾。根据实际工作中的统计,消防问题大部分都是因为这类情况引起的。

        第三点:箱体温度过高
        本站前面的文章也有提到过这一点,如果不注意散热的话,密集的电力线缆长时间运行,机房内配电柜的柜内温度可能超过40度,而这已经超过了国家强制规定的箱体运行温度。
        其造成的后果主要在于,容易加速线缆绝缘皮老化。线缆绝缘皮的材料设计是有一定的运行环境要求的,一旦电缆长期高负荷运行、绝缘皮外温度超过设计温度、短路等问题都会造成绝缘性能降低,一旦出现绝缘性能降低往往伴随着的是着明火这类严重的消防问题。

上一篇:上一篇:高防服务器 让一切隐藏性高的攻击模式也无所遁形 下一篇:下一篇:打不死高防服务器 解决更多网络防御难题

+86 0517-86871020

拨打
电话

客服
咨询

技术
支持

渠道
支持