        数据中心虽然有完善的空调系统,常年保持恒温恒湿,但实际上,内部温度分布是不够均衡的。距离空调稍远位置的温度则与实际空调控制温度有所差异,尤其是一些通风不是很好的地方,这些死角往往是温度偏高的地方。而且由于不同的设备发热功率是不同的,局部区域若安装大功率设备,容易造成机房局部区域过热现象,所以如何将数据中心机房内的温度控制在一定范围内,消除局部热点是一门大学问,下面就来探讨一下数据中心局部高热处理的一些方案。
      一、采用智能送风地板
      智能送风地板是空调下送风系统的辅助设备,易云网络的高防机房也都有使用,该设备设有轴流风机,能调节地板的送风量,从而解决机房各区域设备负荷不同造成的冷热不均,解决温度死区,消除局部过热现象,极大地提高机房空调利用率。从而在一定程度上可提高空调回风温度设定值,即机房环境温度,减少空调系统能耗,节约能源。
       二、在局部高热点增加降温设备
      进入数据中心机房会发现,除了机柜前后的通风通道,在机柜的两侧也经常会放置一些可移动的空调设备,这些空调设备可以起到调整局部温度的目的。当然这些空调体积都比较大,很难移动,对于机柜中间不好吹到。如果局部高热点实在通风太差,温度过于危险,还可以在这些地方增加风扇,通过风扇来加速局部区域的空气流动,从而降低问题。风扇摆放的位置也同样有讲究,不能随便放置,要放置在设备热量产生方向上,通过风扇的风力恰好可以将局部热量吹到出排风口,从而很好地降低局部高热点。
 谈谈如何解决高防服务器机房内的局部高热现象
        三,调整设备排热方向
        数据中心机房里的设备热量产生部位各有不同,方向亦有不同,有些与出入排风口并不平行,这样就无法达到很好的散热效果。所以可以通过日常的检查,及时发现这些高热区域,看设备热源是否与出入排风方向平行。如果不够平行,可以在其周围增加一些挡板,改变风向,从而能够更好地利用数据中心的通风系统。如果安装挡板困难,还可以看设备的热源是否能调整,比如调整设备布局,将发热量高的设备放置于通风好的位置,还可以通过改变设备摆放的位置来减少局部高热点。
        四、将机房的空间进行区域隔离
        1、封堵同列相邻机柜间空隙,有效隔离冷热通道。
        2、封堵机柜底部与静电地板间空间,阻止热气流回流的现象。
        3、对没有安装盲板的空闲U位加装盲板,阻止气流的紊乱现象。
        实行这三种方案后,这样数据中心机房里被隔离为独立的更小的区域,每个相对封闭的区域都有出入通风通道,这些小的微循环可以使温度分布更加均匀,彻底消除局部热点,被隔离的区域越小,越不容易出现局部高热点,通风会更好。比如易云网络高防服务器机房里,就在每组机柜旁都安装了隔离门,每个隔离门里都是一个微循环系统,每个微系统的温度都是均衡的,从而不会出现局部高热点。