减少人为失误 数据中心必须重视的六大安全准则
时间 : 2016-03-02 17:32
来源 : 未知
       易云网络的工程师认为:数据中心最佳实践和安全准则经常被忽视,得不到有效的执行。数据中心内部的设备和工作人员都会面临潜在的风险。良好的维护、编写操作规程、定期培训,严格遵从规则,这些措施能防止工作人员受到伤害,避免服务中断,延长设备使用寿命和可靠性。
       以下这些都是易云网络多年来积累的宝贵经验,也是支撑我们在竞争激烈的
高防服务器租用行业中始终屹立不倒的主要原因之一。
       数据中心不是玩泥巴
  电气工作必须由持有执照的电工来完成,但至关重要的是,在数据中心工作的任何人都应该懂得电脑操作应细心谨慎,并了解操作正在运行中的生产环境的风险。
  数据中心中的电气系统每年都应该用红外热感应设备(IR)扫描一次,及时发现和排除由于连接松动导致的过热和故障。对于新的电气设备,要求设置供红外扫描检查用的窗口,这样就可以不用打开面板进行检查。还应对需防止电弧闪光危险的电气系统进行明确标记。如果没有专门的保护措施就打开大电流设备的外壳是非常危险的。数据中心内熟悉这方面的工作的人应该知道这些注意事项;小风险远远大于具有预防火灾或意外关闭。
       数据中心不是党委会
  别忘了让你的工作人员远离受到噪声的伤害。冷却设备和服务器的风扇都会发出巨大的噪音。提醒、甚至要求员工使用听力保护装置,并让这些装备存放在大家都易于取用的地方,同时指示装备的存放位置以及使用方法。
  在数据中心用电方面,最重要的最佳实践是维持负载均衡。负载不平衡不仅会降低能源利用率,还会导致不间断电源(UPS)错误地发出超载警报,引起不必要的设备更换。大型UPS系统都会提供三相电源输出,今天的许多机架和机柜会利用到其中两相或者所有三相回路。应该定期检查供电链路上每个节点的用电量:机架和机柜,电源分配单元,最后汇聚在UPS.保持负载均衡将使UPS能在最高效率条件下输出最大功率。
       数据中心既不是健身房也不是桑拿室
  搬动和安装服务器时,请记得使用服务器升降工具。工具可以防止你不小心摔坏一台昂贵的服务器或者网络交换机,还能减少员工受伤的风险。对于设备安装工作,机械挺杆也更快,更高效。
  女性工作人员的长头发很可能会被卷入运行中的服务器风扇,导致服务器停机,同时也让她自己受伤。在操作后及时将设备的盖子盖回去就可以简单地避免这类意外的发生。
       数据中心不是衣柜
  将设备放入计算区域内的操作过程会带来微粒污染,特别是设备包装箱。打开盒子或拆箱设备会释放严重的污染,污染颗粒会堵塞过滤器和散热片,使计算机硬件的工作温度升高,导致设备加速和提前报废。包装纸和纸板也是火灾的主要燃料。
  “数据中心里面最大的麻烦来自哪里?机架内凌乱的电缆。如果有一条线被门夹了,恐怕你很难找到故障的原因。”
  数据中心不是跨栏训练场
  美国职业安全与健康管理局规定,在地板砖上的孔必须妥善遮盖,或者在开口周围使用安全锥或者临时警戒护栏进行保护。任何时候地面上被拆除的相邻地板砖不得超过4个。这些最佳实践原则可以防止人员落入孔洞而受伤,减少冷却空气通过开口的损失量,并确保地板结构的稳定性。
  地板砖的移动操作必须使用稳固的地板吸盘工具,同时小心地板的堆码,防止绊倒别人。进行任何操作时务必使用正确的工具,安全第一,以合适的手段加工材料;工作人员还能让工作完成得更有效率。
  数据中心不是自助餐厅
  食品和饮料应该禁止带入数据中心。这项禁令应该严格执行,违反者直接开除!