论如何处理各种原因引起的机房空调吸收式制冷机组的故障
时间 : 2016-03-02 17:13
来源 : 未知
        易云网络经营服务器租用等IDC业务已久,对机房管理有着丰厚的经验,今天继续谈论如何处理各种原因引起的机房空调吸收式制冷机组的故障问题,希望看了之后能对大家有所帮助,也方便以后互相交流,共同打出IDC行业的一片蓝天。
        一、抽气装置运转不正常
  原因:溶液泵没有溶液送到抽气装置;抽气装置结晶。
  排除:检查溶液进入抽气装置的阀门是否开后;用工作蒸汽对抽气装置加热化晶。
  以上的故障为溴化锂吸收式冷水机组的常见故障。对直燃型冷热水机组的常见故障还有以下故障。
  1.采暖量下降
  原因:燃烧量少,燃烧装置不良;水室或气室隔板泄漏;制冷、采暖转换阀没有完全关闭。
  排除:检查燃烧系统的压力、流量、控制风门的动作,温度控制器的设定值等;打开水室、气室进行检査、修理;检查和修理转换阀。
  2.燃烧火焰不正常
  原因:空气和燃料比不恰当;燃烧器喷嘴阻塞。
  排除:调整燃烧压力及其混合比;清理喷嘴。
       二、机房空调机组因安全装置停机
  原因:电动机或屏蔽泵过载;冷剂水防冻继电器动作。
  排除:找出和排除过载原因并使继电器复位;若泵汽蚀,则应加入溶液或冷剂水,若泵内结晶,应用蒸汽熔晶;如温度继电器给定值高于要求温度,应将它调到设计值,同时要检查冷却水温是否过低,过低时应关冷却塔风机。
       三、制冷置低
  原因:系统中存在不凝性气体;冷凝器冷却水管结垢,冷凝效果差;工作蒸汽阀门未调到要求值;冷却水量不足,水温过高;表面活性剂不足。
  排除:用真空泵抽出不凝性气体,如真空泵性能差,应给予修理;对冷却水进行水处理,对水管应淸洗除垢;调节蒸汽阀开度;检查冷却水系统,清洗冷却塔的滤网。检修冷却塔风机;若排放不凝性气体时刺激性臭味不明显应添加0.1%表面活性剂。
       四、冷剂水在蒸发器中的冻结
  原因:冷却水温度太低,吸收器中溶液吸收冷剂蒸气能力强,使蒸发压力对应的温度低于0℃。
  排除:把冷却塔风机关上,让冷却水流调小,使冷剂水温升高,—般可解冻,如仍不能解冻,可将工作蒸汽调节阀关闭,再关吸收器泵,让冷冻水继续循环,就可使冷剂水解冻。
  五、冷剂水污染
  原因:热源蒸汽压过高,溶液沸腾过于激烈,发生器中溶液面过高;挡液板损坏;冷凝器冷却水温低;长期运行。
  排除:在运行中应把供蒸汽阀门、溶液液面、冷却水量调至要求值,在检修时,检查挡液板,有损坏时应修复,不论何种原因。当冷剂水密度大于等于1.04时应对冷剂水再生。
  冷剂水污染后再生方法如下:将工作蒸汽阀开度调至505%以下。关闭冷剂水泵排出阀,打开其再生阀,将冷剂水排入吸收器中,听到水泵中有噼啪声时停泵。让机组继续运行,待蒸发器水盘中冷剂水达到正常液位高度时关再生阀,开排出阀,让冷剂水泵正常运转,此时抽取水样,测其密度,如仍达不到要求时需再次再生,直至合格为止。
  六、溶液结晶
  1.停车中溴化锂溶液的结晶与排除
  原因:溶液稀释时间太短;稀释时冷水泵和冷却水泵停下来;停车后蒸汽阀未全关闭;室温较低。
  排除:查稀释温度继电器给定值;待稀释完后停泵;关好蒸汽阀门;停车期应保持一定室温。
  2.运行中溴化锂溶液的结晶与排除
  原因:冷却水温过低;蒸汽压力太高;机内有空气;冷剂泵或溶液泵不正常;稀溶液循环量太少;喷淋管喷嘴严重堵塞;高负荷运转中突然停电;安全保护装置发生故障。
  排除:水温过低解决法同第一种情况;调低蒸气压力;用真空泵抽去机内空气和不凝性气体,若真空泵性能不好,应对它进行修理;对屏蔽泵检查和修理;凋整稀溶液的循环量;淸洗喷淋系统;将稀释阀打开;修复安全保护装置。
  3.机房空调机组启动时溴化锂溶液的结晶与排除
  原因:冷却水水温过低;机内有空气;抽气不良。
  排除:关闭冷却塔风机或开冷却塔旁通管,提高冷却水温;排除机房空调内空气;对真空泵修理。